Auteur:  jeff15 [ 15 Déc 2013 11h28 ]
Sujet du message:  fuite aep

bonjour a tous je vient vers vous car sur mon chantier on a une fuite sur la conduite aep qu on vient d installer on a rouvert a toute les pièces qu on a montè (bride vanette etc) j ai installer des manomètre pour arriver a situer la fuite et je voulai savoir si il existe des tableau ou calcul pour manomètre pour trouver ma fuite avec la distance, dénivelé ,pression entre les manomètre si quelqu un peut m aider aussi non on va être obligè de faire intervenir une entreprise pour rechercher la fuite merci d avance de votre aide

Auteur:  fh 29 [ 15 Déc 2013 11h41 ]
Sujet du message: 

je vais peut être dire des conneries mais on peut faire une recherche de fuite avec une injection de gaz , on en a eu recours chez nous , sans l'intervention de personne de l'extérieur ,je me renseigne dans la semaine

:hello:

Auteur:  jeff15 [ 15 Déc 2013 11h46 ]
Sujet du message: 

merci fh 29

Auteur:  fh 29 [ 15 Déc 2013 12h03 ]
Sujet du message: 

ce doit être quelque chose dans ce genre gaz traceur .


http://www.cgcreasfrance.fr/recherche-de-fuite/

Auteur:  BASCO - LANDAIS [ 15 Déc 2013 12h03 ]
Sujet du message: 

jeff15 a écrit:
bonjour a tous je vient vers vous car sur mon chantier on a une fuite sur la conduite aep qu on vient d installer on a rouvert a toute les pièces qu on a montè (bride vanette etc) j ai installer des manomètre pour arriver a situer la fuite et je voulai savoir si il existe des tableau ou calcul pour manomètre pour trouver ma fuite avec la distance, dénivelé ,pression entre les manomètre si quelqu un peut m aider aussi non on va être obligè de faire intervenir une entreprise pour rechercher la fuite merci d avance de votre aide

A ma connaissance, non
Le moyen le plus sur et le plus exact est la détection par capteur hydrophone ou effectivement par injection de gaz

Citation:
Le gaz traceur (hydrogène/azote ou hélium) est injecté dans la canalisation en charge. Le mélange eau/gaz est entraîné par la vitesse de l’eau. S’il y a présence d’une fuite, le gaz introduit va s’échapper. Il suffit ensuite de localiser la fuite en détectant les variations de la teneur en gaz du sol en suivant le parcours de la conduite.
Les gaz utilisés (hydrogène/azote ou hélium) sont inertes, non toxiques et non polluants, et ne représentent donc aucun danger lors de la mise en oeuvre. Ils sont inscrits à la liste des additifs alimentaires des directives européennes 95/2 et 2001/5.

Auteur:  jeff15 [ 15 Déc 2013 12h36 ]
Sujet du message: 

merci pour vos réponse on va être obligè de faire appel a une entreprise car pour le gaz il faut du matos spécial encore merci

Auteur:  BASCO - LANDAIS [ 15 Déc 2013 12h38 ]
Sujet du message: 

A ton service :tchin:

Auteur:  fh 29 [ 15 Déc 2013 12h40 ]
Sujet du message: 

il me semble que le chef de chantier avait pratiqué le contrôle lui même ,je me renseigne dans la semaine .

Auteur:  Giusepe [ 16 Déc 2013 21h40 ]
Sujet du message: 

Salut,

Est-ce que tu as moyen de faire ça sur ton réseau ?

Image

Tu fermes tout et tu vois qui s'est cassé la gueule
Comment t'es tu aperçu de la fuite ?
Le réseau a été réalisé avec quoi comme tube ?

G

Auteur:  jeff15 [ 17 Déc 2013 22h10 ]
Sujet du message: 

bonjour giusepe problème réseau c étais une vanette défaillante merci de d avoir répondu c est simpa juste pour info giusepe la conduite c étais du pvc de 110 je me suis rendu compte de la fuite quand a fait les test d épreuve encore merci a tous

Auteur:  BASCO - LANDAIS [ 17 Déc 2013 22h28 ]
Sujet du message: 

:ptain: c'est con ...
Tout est bien qui finit bien
une valise de capteur acoustique serait un bon investissement :oui:

Auteur:  Giusepe [ 18 Déc 2013 21h01 ]
Sujet du message: 

ça va si t'as déjà trouvé tu t'en sors pas mal
Comment tu l'as trouvée, c'était à un endroit où tu avais redécouvert ?
Je voulais pas faire le chat noir mais quand, dans ton précédent post, tu disais que tu avais rouvert tous les assemblages je commençais à penser à un pb genre emboiture mal enfoncée, tube endommagé lors du remblai ou pire, butée qui a bougé :arg:
C'est pour ça que je voulais savoir la nature de ton tube

C'était quoi cette vannette ? Que j'en prenne pas ... :non:

à+

Giusepe

Auteur:  jeff15 [ 18 Déc 2013 22h45 ]
Sujet du message: 

comme tu dit basco landau ça serai peut être un bon investissement ,pour répondre a Giuseppe la canette c est une saint lizaigne on la trouver en faisant les essai en manoeuvrement branchement après branchement encore merci pour vos question réponse c est un forum très intéressant ou peut compter sur des passionné pour résoudre des problèmes :tchin:

Auteur:  BASCO - LANDAIS [ 19 Déc 2013 00h25 ]
Sujet du message: 

Pourtant, c'est du bon matos, c'est le collier qui a foiré ?

Auteur:  jeff15 [ 19 Déc 2013 19h32 ]
Sujet du message: 

non un problème a l intérieur de la canette fermé elle fuit ouvert elle fuit plus

Auteur:  BASCO - LANDAIS [ 19 Déc 2013 20h02 ]
Sujet du message: 

jeff15 a écrit:
non un problème a l intérieur de la canette fermé elle fuit ouvert elle fuit plus

Mauvais montage en usine alors ...
Rare, mais çà arrive chez tous les fabricants :quoi:

Auteur:  jeff15 [ 19 Déc 2013 21h20 ]
Sujet du message: 

oui ça peut arriver même au meilleur le problème est résolu c est l essentiel

Auteur:  mathieu66 [ 20 Déc 2013 07h49 ]
Sujet du message: 

mais vous montez pas les essais sur les branchements?

Auteur:  Matt17 [ 22 Jan 2014 23h22 ]
Sujet du message: 

Bonjour,
je suis terrassier chez saur et on a eu le même cas sur du 250mm et sur une longueur de 800 m dans une tranchée remblayé en 6/10 donc ça draine lol
et effectivement on a eu recours au gaz dans tout les tubes a longe et toutes les tulipes.
autrement poser des vannes a cheval pour sectoriser !? voila si tu as besoin d'autre infos ou conseil hésite pas.
Bonne soirée