Auteur:  takeu 12 [ 18 Fév 2010 22h50 ]
Sujet du message:  evacuation eau pluviale

salut a tous je doit realisez des evacuation d eau pluviale de hangar agricole les dessentes en pvc sont deja en place je doit me racorder au pvc actuel et canaliser tout ça en un point plus bas du terrain ma question est la suivante comment calculer le diametre des pvc y a t il une regle a respecter par raport a la surface du toit par exemple ? et tant que j y suis quelle pente faut il respecter en pluvial merci :hello:

Auteur:  toonuts [ 19 Fév 2010 14h36 ]
Sujet du message:  Re: evacuation eau pluviale

salut, oui la surface du toit et importante mais si je comprends il sagit d'un seul hangar donc tu part sur un débit moyen de 2.5l/m carré/minute si tu est inferieure a 25l /sec diametre 200 pour ma part le diametre 150 serait bon pour la pente 5mm /m mais cela dépend de tes altitude a toi de voir bonne journée. :tchin:

Auteur:  takeu 12 [ 19 Fév 2010 20h06 ]
Sujet du message:  Re: evacuation eau pluviale

ok super merci de ta reponsse rapide je vais mesurer la surface exacte je calcule tout ça mais a mon avis je suis a + de 25 l/sec donc il faudra surement plus gros que du 200 voila je metrais les resultats sur le forum histoire que tu me confirme :wink: A+

Auteur:  takeu 12 [ 20 Fév 2010 09h33 ]
Sujet du message:  Re: evacuation eau pluviale

donc j ai mesurer :
- surface 1 : 1250 m2 ce qui fait du 52 l/sec
- surface 2 : 750 m2 ce qui fait du 31l/sec
- surface 3 : 500 m2 ce qui fait du 20 l/sec


voila donc si mes calcul sont bon :wink: il me faudrais
-du pvc en 400 pour le 1
-du pvc en 200 pour le 2
-du pvc en 150 pour le 3

Si vous pouvez me confirmer tout ça ça serait cool d avance merci :hello:

Auteur:  claudep [ 20 Fév 2010 13h18 ]
Sujet du message:  Re: evacuation eau pluviale

du 400 pour une evacuation d'eau pluvial pour un hangar ça me semble beaucoup

c'est que mon avis biensur

et le point bas auquel tu dois te raccorder, c'est quoi?

Auteur:  boris22 [ 20 Fév 2010 15h39 ]
Sujet du message:  Re: evacuation eau pluviale

effectivement du 400 c'est un peu gros, mais est ce qu'il y a une descante pour chacunes de tes surfaces ou plusieurs ?

Auteur:  podeur [ 21 Fév 2010 20h18 ]
Sujet du message:  Re: evacuation eau pluviale

effectivement je trouve que le 400 fais gros.
En plus si tu as un diamètre inférieure en bout de ligne c'est pas top.
Perso tu pourrais partir avec du 125/150 au départ de tous tes hangars, et passez en 200/250 en bout de réseau.
Après il faut adapter au chantier.

Auteur:  toonuts [ 22 Fév 2010 06h49 ]
Sujet du message:  Re: evacuation eau pluviale

podeur a écrit:
effectivement je trouve que le 400 fais gros.
En plus si tu as un diamètre inférieure en bout de ligne c'est pas top.
Perso tu pourrais partir avec du 125/150 au départ de tous tes hangars, et passez en 200/250 en bout de réseau.
Après il faut adapter au chantier.
ne cherche pas plus tas solution et là il car le 400 et utiliser pour des surfarce superieur a 2 hectars je dirais pour ma pars depart en 125 si tu a 3 racords en 125 passe en 200 ci tu + passe en 250 mais pas superieur cela ne servirai a rien @+ :yes:

Auteur:  takeu 12 [ 22 Fév 2010 08h28 ]
Sujet du message:  Re: evacuation eau pluviale

salut a tous donc me m explique un peu plus les 3 surface ne ce rejoindronS pas elles sont evacuer en 3 point different sur la parcelle ,voila en ce qui concerne le diametre du pvc si je peu passé plus petit c est beaucoup mieu :D mais combien d aprés vous ?

Auteur:  toonuts [ 22 Fév 2010 10h22 ]
Sujet du message:  Re: evacuation eau pluviale

mais tout en 150 c tout
:tchin: et bon courage pour la pose :yes:

Auteur:  takeu 12 [ 22 Fév 2010 14h46 ]
Sujet du message:  Re: evacuation eau pluviale

toonuts a écrit:
salut, oui la surface du toit et importante mais si je comprends il sagit d'un seul hangar donc tu part sur un débit moyen de 2.5l/m carré/minute si tu est inferieure a 25l /sec diametre 200 pour ma part le diametre 150 serait bon pour la pente 5mm /m mais cela dépend de tes altitude a toi de voir bonne journée.

:tchin:
toonuts a écrit:
mais tout en 150 c tout
:tchin: et bon courage pour la pose :yes:


salut toonuts je comprend pas tout là au premier message tu me dit que pour 25l/sec on passe en 200 et au second tu me dit de mettre du 150 partout allors que j ai un toit a 52l/sec , :wink:

Auteur:  ben74 [ 22 Fév 2010 20h26 ]
Sujet du message:  Re: evacuation eau pluviale

Moi qui suis trés con :D
Je regarde le diamètre des descentes existantes; et je raccorde avec le même diamètre en pied de chute

Si tu à une descente en 160 et que tu fou un 400 en pied de chute... :violon: :violon: :violon:

Tu te fou de savoir la quantité d' eau par descente comme tu veut te raccorder au descentes existantes

Auteur:  Dan Brad [ 22 Fév 2010 20h55 ]
Sujet du message:  Re: evacuation eau pluviale

takeu 12 a écrit:
salut a tous je doit realisez des evacuation d eau pluviale de hangar agricole les dessentes en pvc sont deja en place je doit me racorder au pvc actuel et canaliser tout ça en un point plus bas du terrain ma question est la suivante comment calculer le diametre des pvc y a t il une regle a respecter par raport a la surface du toit par exemple ? et tant que j y suis quelle pente faut il respecter en pluvial merci :hello:



ben74 a écrit:
Moi qui suis trés con :D
Je regarde le diamètre des descentes existantes; et je raccorde avec le même diamètre en pied de chute

Si tu à une descente en 160 et que tu fou un 400 en pied de chute... :violon: :violon: :violon:

Tu te fou de savoir la quantité d' eau par descente comme tu veut te raccorder au descentes existantes


Ah, enfin un raisonnement cohérent ! :bravo:

Auteur:  takeu 12 [ 22 Fév 2010 21h12 ]
Sujet du message:  Re: evacuation eau pluviale

ben74 a écrit:
Moi qui suis trés con :D
Je regarde le diamètre des descentes existantes; et je raccorde avec le même diamètre en pied de chute

Si tu à une descente en 160 et que tu fou un 400 en pied de chute... :violon: :violon: :violon:

Tu te fou de savoir la quantité d' eau par descente comme tu veut te raccorder au descentes existantes



:bravo: :yes: merci pour ton info mais là ça va pas pas le faire car si je suis ton resonnement pour la premiere surface (1250 m2) j ai deux descente en 120 , une en 300 et une en 160 a collecter ce qui me fait au total du pvc de 700 et tout ça sur 100 metre de long j imagine mème pas la facture :arg:

Auteur:  claudep [ 22 Fév 2010 21h16 ]
Sujet du message:  Re: evacuation eau pluviale

une descente en 300 :arg:

comment ce fait il que toutes les descente ne sois pas du même diametre

Auteur:  jujubreizh [ 22 Fév 2010 21h19 ]
Sujet du message:  Re: evacuation eau pluviale

C'est pas trés réaliste de vouloir poser du 700 en diamètre pour cette surface de toiture quand même :violon: :violon:

Auteur:  takeu 12 [ 22 Fév 2010 21h31 ]
Sujet du message:  Re: evacuation eau pluviale

claudep a écrit:
une descente en 300 :arg:

comment ce fait il que toutes les descente ne sois pas du même diametre



en fait il y a plusieur toit avec des surfaces diferente ce qui explique les diference de diametre si importante


jujubrest a écrit:
C'est pas trés réaliste de vouloir poser du 700 en diamètre pour cette surface de toiture quand même :violon: :violon:
:wink:


et oui !!!! mais moi qui suis trés con :D j ai calculer comme ben74 ma conseiller

Auteur:  Dan Brad [ 22 Fév 2010 21h39 ]
Sujet du message:  Re: evacuation eau pluviale

Là je vous arrête tout de suite, on n'additionne pas le diamètre des tuyaux collectés pour déterminer le diamètre du collecteur ! :non:

Auteur:  takeu 12 [ 22 Fév 2010 21h54 ]
Sujet du message:  Re: evacuation eau pluviale

Dan Brad a écrit:
Là je vous arrête tout de suite, on n'additionne pas le diamètre des tuyaux collectés pour déterminer le diamètre du collecteur ! :non:



:wink: je comprend plus il y a demi heure de ça tu dis que ben 74 a un "resonement intéréssant " quand il dit qu il faut metre le mème diametre que les descentes c est moi qui comprend rien ou quoi ?

Auteur:  podeur [ 22 Fév 2010 21h57 ]
Sujet du message:  Re: evacuation eau pluviale

Bien sur qu'on additionne pas les diamètres. :mad:
SI tu as un diamètre de 300 en sortie, qui est le plus gros, tu devrait partir avec du 250 au mini.